Список форумов Регистрация Поиск FAQ Вход

Аватар пользователя
vvn
Geo-продвинутый специалист
Offline
Коллеги!Свалилась на меня тема определения кренов здания.Согласно ГОСТ 24846-2012 их можно определять так:8.1 Наклон фундамента (или здания, сооружения в целом) следует измерять одним из следующих методов или их комбинированием: проецирования, координирования, измерения углов или направлений, фотограмметрии, механическими способами с применением кренометров, прямых и обратных отвесов.8.3 При измерении наклонов фундамента (здания, сооружения) методом проецирования следует применять теодолиты, снабженные накладным уровнем, или приборы вертикального проецирования.Проецирование верхней деформационной марки вниз и отсчитывание по палетке (рейке), устанавливаемой в цокольной части, должны проводиться при двух положениях визирной трубы оптического инструмента не менее чем тремя приемами.Значение крена определяют по разности отсчетов, отнесенной к высоте здания (сооружения), в двух циклах наблюдений8.4 При измерении наклонов методом координирования необходимо установить не менее двух опорных знаков, образующих базис, с концов которого определяют координаты верхней и нижней точек здания (сооружения).В случае если с концов базиса основание здания (сооружения) не видно, необходимо способом засечек вычислить координаты верхней точки здания (сооружения), а координаты основания определить, используя полигонометрический ход, проложенный от пунктов базиса и имеющий не более двух сторон.8.5 Для определения крена зданий и сооружений сложной геометрической формы следует использовать метод измерения горизонтальных направлений (по методике, изложенной в 7.4-7.4.4) с двух постоянно закрепленных опорных знаков, расположенных на взаимно перпендикулярных направлениях (по отношению к зданию, сооружению).Значение крена (в угловой мере) должно определяться по значению линейного сдвига, отнесенному к высоте деформационной марки над подошвой фундамента.7.4.1 Метод отдельных направлений следует применять для измерения горизонтальных перемещений зданий и сооружений при невозможности закрепить створ или обеспечить устойчивость концевых опорных знаков створа.7.4.2 Для измерения горизонтальных перемещений методом отдельных направлений необходимо установить не менее трех опорных знаков, образующих треугольник с углами не менее 30°.7.4.3 Значение горизонтального перемещения q, мм, деформационной марки с каждого опорного знака определяют по расстоянию L , мм, от опорного знака до марки (измеряемого с погрешностью 1/2000) и изменению направления дельта А, с, между ориентирным знаком и маркой в двух циклах измерений по формуле q= дельаА х L / pгде p = 206265".Значение и направление горизонтального перемещения каждой марки допускается определять графически.В случае несовпадения направления вектора горизонтального перемещения с направлением силы, действующей на фундамент здания (сооружения), значение горизонтального перемещения деформационной марки по направлению силы получают как проекцию вектора на направление силы.Я вообще вижу приклеить марку снизу и наверху и по изменению проложения прямыми замерами тахеометром определять этот крен. Ну если не совсем друг над другом марки окажутся закреплены, корректировать на нормаль от стены. Но такого способа в указанных выше методах нет, хоть и ГОСТ 2012 года! Можно ли вписать в какой из методов мою технологию:), по Вашему мнению?
_________________
 Профиль
Аватар пользователя
Вадим Владимирович
Geo-мастер
Offline
Если вы не практикуете, а только пишите тему то наверное придется всё рассписывать под тахеометр. И формула с расстоянием L как бы уже отпадает, ведь тахеометром получаешь прямоугольные координаты, где видно отклонения - от первоначального до последующего по времени: дни (ежедневно), или в месяц 1 измерение. по всем трем направлениям XYZВидимо, обленились составители ГОСТа, переписали с какого-то раннего, закрыв глаза на то что, сегодня есть и тахеометры.Марки клеевые - хорошо. Но они не долговременные. Может провисеть год или больше, может меньше и.. отклеиться..Лучше вмонтировать металические марки. типа круглых ГУГКовских, тех что пользовали на репера. Ну или, заказать токарю, потом высверлить отверстия в стене или выдолбить (думаю, их марок, для наблюдения, несколько надо - на отдаленном расстоянии от друг-друга, в зависимости от длины стены объекта) и зацементировать марки.В приведенном ГОСТе, написано как делать процедуру, но ничего не сказано с какими временными периодами.Это нужная деталь для статистики показаний.---------------------------------------------------------И разумеется, рядом, на земле должны быть репера, тоже долговременные точки опорной сети.Точность измерения в 1:2000 - применялась в простейших теодолитных ходах прошлого века. )
_________________
 Профиль
Аватар пользователя
vvn
Geo-продвинутый специалист
Offline
Да вот проблема сделать обоснование на земле, в том-то все и дело. Кроме того, участков для измерения кренов будет около 70, потому я и не хочу с координатами заморачиваться, а делать прямые замеры как описывал выше. Смущает, что завязан буду я в этих замерах, раз без координат, и на нижнюю точку, которую тоже терять нельзя, видимо, буду маркером рядом для контроля точки рисовать... И, главное, это же прямой замер, не зависящий от кривых рук держащего призму, сбитых точек обоснования, перекрытия видимости на них и т.д... А тут еще по п.8 этого ГОСТА мне миллиметр отклонения ловить надо. 8.2 Предельные погрешности при определении крена в зависимости от высоты Н наблюдаемого здания (сооружения) не должны превышать следующих значений, мм: 0,0001 Н - для гражданских зданий и сооружений; 0,0005 Н - для промышленных зданий и сооружений, дымовых труб, доменных печей, мачт, башен и др.; 0,00001 Н - для фундаментов под машины и агрегаты.
_________________
 Профиль
Аватар пользователя
bergmeister
Geo-продвинутый специалист
Offline
vvn
Коллеги!Я вообще вижу приклеить марку снизу и наверху и по изменению проложения прямыми замерами тахеометром определять этот крен.
Я так и делал, только в безотражательном режиме.Кстати, колонны по вертикали выставляю этим же способом. С одной стоянки наблюдаю в одной плоскости по сетке, во второй - по разнице проложений.
_________________
 Профиль
Аватар пользователя
mininj
Geo-гость
Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался с вопросом замеров крена фундаментов под силовое оборудование. Фундамент имеет высоту выше 0.0 6.5 метров, подошва фундамента находится на отметке -5.5 м. Есть ли нормы по вертикальным и горизонтальным отклонениям таких фундаментов и каким документом они регламентируются. Спасибо.
_________________
 Профиль
Аватар пользователя
vvn
Geo-продвинутый специалист
Offline
Вот этот ГОСТ 24846-2012 и называется "Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений".Предельные значения беру для своего региона по ТСН 50-302-2004 табл 4.1 и 4.2
_________________
 Профиль
Аватар пользователя
сергей генераленко
Geo-ученик
Offline
mininj
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался с вопросом замеров крена фундаментов под силовое оборудование. Фундамент имеет высоту выше 0.0 6.5 метров, подошва фундамента находится на отметке -5.5 м. Есть ли нормы по вертикальным и горизонтальным отклонениям таких фундаментов и каким документом они регламентируются. Спасибо.
ну по вертикали пользуйся снипом (сейчас СП) земляные сооружения основания ии фундаменты, а допуск на отметку у меня всегда в случаях с агрегатами (насосы на НПС) был прописан в проекте. ну плюс уточню если под насос у меня шла подливка то по снип(см. выше), с условием выставления самого насоса в проктную отм. с допуском на "крен" 1 мм на 10 м.надеюсь помог.
_________________
 Профиль

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron